Buenas, estoy intentando conectar el Machine Simulator a Tia Portal v20 mediante el uso de NetToPLCSim, como dice el tutotrial de Nirtec, y otros que encontre en la web.
Adjunto imagenes de la configuracion como lo tengo.

Desde ya muchas gracias

EasyPLC_Master

Si no usas DB's para envío de señales analógicas, debes de poner la longitud a 0 (en lugar de 1 como muestra la imagen).

jpardos

Si todavía tienes problemas de comunicación, puedes mirarte los siguientes tutoriales:
https://youtu.be/2sCEdlzcjpM?si=yPRSBef3YXLTL-zK
https://youtu.be/SFfOxlhq_44?si=e8Y65lv65KK4hQgy

Yo utilizo la V15.1 de Tia Portal, pero entiendo que es igual, ya que las personas con las que trato de estos temas, no han tenido problemas con versiones posteriores.

Espero te sirva
Gracias
Saludos

nmdefy

Buenas, muchas gracias por las respuestas.

Segui los dos tutoriales que me pasaste, y modifique la longitud de las señales analogicas.

Sigo sin poder lograr la conexion, el NetToPLCSim, me reconoce del lado de TIA, pero no logro conectar con el Machine, me dice que el Driver esta sin conexion.

Nose que otr

jpardos

Hola, te explico hasta donde conozco.
Machines Simulator comunica con el pc.
NetToPlcSim hace de puente entre dos ip, es decir, comunica el pc con el plc

El NetToPlcSim debes ejecutarlo siempre como administrador. Yo lo tengo ya seleccionado en el exe, en sus propiedades dentro de compatibilidad,

PC:
Lo normal con un pc, con Windows, es que la ip local del pc sea la 127.0.0.1 
Primero deberás asegurarte de que es así, y si no lo fuese por cualquier motivo, busca la ip del pc (puedes hacer un ipconfig desde el msdos del sistema), puedes probar a hacer un ping al 127.0.0.1

PLC:
Mira qué ip tienes en el plc, si estás simulando, pues en el que se abre para simular. Importante también el Rack/Slot.
Puedes hacer un ping a esta ip, por ver si está.
El rack/slot es el slot en donde se ubica la cpu dentro del rack, que dependerá de la configuración que tengas.

Para hacer los videos, comencé con un proyecto desde el principio, con un pc, con sistema windows. No lo he probado de ninguna otra forma.

En el plc, debes utilizar las entradas/salidas que le dices en Machines, así como el número de entradas/salidas que le dices.
En el caso de las analógicas, como te explico en los videos, no son analógicas del plc, sino db, las cuales deben tener dirección de acceso, es decir, debes quitar el acceso optimizado a bloques, y además, debes tener en cuenta qué número de db les pones, para comunicar con esas db y no con otras.
Espero haberte dado las pistas suficientes para localizar en donde puedes tener el fallo.

Hice comunicaciones del plc con Python, puedes mirar como en los videos de esta lista:
https://youtube.com/playlist?list=PLJXyo7mBMyqArbKrfDhYpQNgLcitvIUZ1&si=NVE2nH0bT509u6L3

Teniendo en cuenta todo eso, deberías conectar.
Y no sé qué puedes deber tener en cuenta más.

Espero te sirva.
Saludos

nmdefy

Muchas gracias por la ayuda, pude resolverlo, creando desde 0 los programas de Tia.

Saludos.