Estoy intentando conectar mi PLC el cual tiene Rs232 al puerto USB lógicamente detecta el CH340 (convertidor USB a 232) el PLC es un click de direct automation con puerto RS232 (NO ETHERNET) y tiene comunicacion modbus RTU, todo esta bien configurado velocidad en baudios, ,etc. en el software propio para programar el PLC trabaja perfecto, pero cuando intento conectarlo con el Machine simulator se queda pensando en un loop  y toca que cerrar el programa poruqe dice "NO RESPONDE". Lógicamente desengancho el driver del puerto COM físico para que lo libere y quede a disposición de MS 4.4 pero NO lo toma, por favor alguien le a sucedido esto?, gracias, agardezco la ayuda

EasyPLC_Master

Cuando se pulsa el botón Configurar del Driver, Machines Simulator cede el control al programa que muestra la ventana del Driver y no lo recupera hasta que se cierra la ventana.
Si el driver se queda en error es probable que MS se quede esperando ya que no ha detectado el cierre del proceso del Driver.

Primero verifica que la parte HW funciona correctamente, ¿tienes otro SW de comunicación para verificar que la conexión RS232 con el conversor USB funciona correctamente?

Tambien verifica que la ventana del Driver no se encuentra minimizada en la barra de tareas, puede ocurrir que la ventana se encuentre activa, oculta por otra ventana o en la barra de tareas de windows. Hasta que esta ventana no se cierre no se pasará el control a Machines Simulator.