News:

SMF - Just Installed!

Main Menu

PROPIEDADES CONTROLADORES UDC

Started by Gymieres, October 28, 2025, 12:29:57 PM

Previous topic - Next topic

Gymieres

Buenas,

estoy realizando un cuadro de control básico con 3 pulsadores, marcha, paro, reset tal que al pulsar sobre cada uno de ellos de forma automática se encienda el led correspondiente.

Para el marcha y reset lo he conseguido añadiento un nuevo controlador tal que "value (bool)" coincida con la variable que activa el pulsador.

Pero para el caso del paro, que es un NC, no sé cómo invertir el "value (bool)".

You cannot view this attachment.

Gracias.

Gymieres

Lo he conseguido mediante controlador gráfico. Desconozco si esta la forma correcta de hacerlo, cualquier ayuda sería de agradecer.

Saludos.

You cannot view this attachment.

EasyPLC_Master

Si quieres indicar la condición negada, es decir que la variable P_PARO sea falsa para activar la luz, en el controlador puedes poner:

!P_PARO

Gymieres

Mil gracias, no encontraba qué función era para negar ahí por ningún lado.

Saludos.