News:

SMF - Just Installed!

Main Menu

SELECTORES EN UDC

Started by Gymieres, October 29, 2025, 02:09:05 AM

Previous topic - Next topic

Gymieres

Buenas,

realizando pruebas, he intentado diseñar un cuadro eléctrico que disponga de varios selectores, para guardarlo como UDC para posteriores escenarios.

En el momento que inserto el segundo selector (de la biblio, herramientas / botones...) ya no me funcionan correctamente.

No sé si estoy cometiendo error de novato o es que no puedo hacer esta operación. Estoy creando diferentes entradas para cada estado y configurándolo así.

Gracias.

You cannot view this attachment.
You cannot view this attachment.
You cannot view this attachment.


EasyPLC_Master

Los controladores que tengan función de configuración, solamente se deben de ejecutar una vez, como es el caso de la función que has seleccionado (ConfigSelector).
Por tanto, para cada controlador de los selectores debes de activar el tick -> Ejecutar Solo al Inicio, que aparece en la ventana del controlador arriba a la derecha.
Si activas este tick, ya te funcionará correctamente.

Gymieres

Resuelto, era eso. Mil gracias.

Esto se extiende entonces por ejemplo a los pulsadores, a la configuración del pulsador y la activación del Led?

Saludos.