News:

SMF - Just Installed!

Main Menu

FLANCO DE BAJADA

Started by Gymieres, November 14, 2025, 11:23:26 PM

Previous topic - Next topic

Gymieres

Buenas de nuevo,

realizando un ejercicio con flancos de subida y bajada, me he dado cuenta que TIA Portal que para el caso de los flancos para que MS es más lento que el ciclo de TIA Portal.

Expongo el ejemplo que he intentado hacer. Un transportador que cuando el palet pasa completamente por una fotocélula, debe crear un nuevo palet. El ciclo comienza con un "marcha" y dosifica directamente un palet.

He tenido que ponerle un TOF de 200 ms antes de "petición" para que MS detecte el pulso en la bobina.

¿Estoy haciendo algo incorrectamente?

Gracias.

You cannot view this attachment.

You cannot view this attachment.

EasyPLC_Master

Hola!

En los casos donde la velocidad de MS sea inferior a la del PLC, debes de modificar la velocidad de comunicación del driver de conexión entre MS y el PLC o software de simulación de automatización.

Para ello sigue las instrucciones que se indican en el manual de MS -> Machines Simulator Instruction Guide.pd.
Encontrarás las instrucciones a partir de la página 124.

Gymieres

Buenas, gracias por el aporte. He estado cambiando los valores que indican en el manual, pero no es suficiente, al menos con PLCSim.

He probado otra cosa, a cambiar los valores de ciclo del PLC.
Tiempo de ciclo mínimo: 200 ms
Tiempo de vigilancia del ciclo: 250 ms.

Ya funciona perfectamente.

Saludos.