Entradas y salidas en TiaPortal V19

Started by icat, December 08, 2024, 06:08:41 PM

Previous topic - Next topic

icat

Hola buenas.

Estoy realizando un proyecto con un S7-1511 y una ET-200SP.

El caso es que quería depurar el programa con Machines Simulator por lo que tengo parte del gemelo digital listo y le he configurado para probar la conexión 2 entradas digitales (E-Stop y Test-Mode), he configurado el "net to plc" SIM ajustando la IP del autómata (192.168.65.2) que está simulado a través del PLCSim del Tía V19 y configurando el driver en el Machines Simulator, coloco estas dos entradas del driver donde corresponde y activo el driver, veo que el piloto de conexión se pone de color verde en el Machines Simulator pero a la hora de simular las entradas el tia no recibe ninguna señal.

Las entradas concretamente son la 0.1 y la 0.2

Además añado que la ET200SP está configurada completamente pues el proyecto es una máquina real, aclaro esto porque tal vez pueda influir.


Muchas gracias de antemano.

EasyPLC_Master

Si estas trabajando en modo de simulación de TIA PORTAL, quita las tarjetas de I/O en el proyecto HW del PLC.

icat

Oki muchas gracias, mañana lo probaré que me he venido al hotel sin el cargador... Y me he fundido la batería del portátil  ;D

icat

Solucionado he eliminado la ET200SP y ya ha funcionado directamente. Muchas gracias

Aunque me parece curioso el hecho de que la ET200SP de problemas para recibir y enviar las I/Os.

Un saludo