Title: PROPIEDADES CONTROLADORES UDC
Post by: Gymieres on October 28, 2025, 12:29:57 PM
Buenas,

estoy realizando un cuadro de control básico con 3 pulsadores, marcha, paro, reset tal que al pulsar sobre cada uno de ellos de forma automática se encienda el led correspondiente.

Para el marcha y reset lo he conseguido añadiento un nuevo controlador tal que "value (bool)" coincida con la variable que activa el pulsador.

Pero para el caso del paro, que es un NC, no sé cómo invertir el "value (bool)".

Captura.JPG

Gracias.
Title: Re: PROPIEDADES CONTROLADORES UDC
Post by: Gymieres on October 28, 2025, 01:33:38 PM
Lo he conseguido mediante controlador gráfico. Desconozco si esta la forma correcta de hacerlo, cualquier ayuda sería de agradecer.

Saludos.

Captura.JPG
Title: Re: PROPIEDADES CONTROLADORES UDC
Post by: EasyPLC_Master on October 28, 2025, 03:17:07 PM
Si quieres indicar la condición negada, es decir que la variable P_PARO sea falsa para activar la luz, en el controlador puedes poner:

!P_PARO
Title: Re: PROPIEDADES CONTROLADORES UDC
Post by: Gymieres on October 28, 2025, 05:47:22 PM
Mil gracias, no encontraba qué función era para negar ahí por ningún lado.

Saludos.