Hola buenas.
Estoy realizando un proyecto con un S7-1511 y una ET-200SP.
El caso es que quería depurar el programa con Machines Simulator por lo que tengo parte del gemelo digital listo y le he configurado para probar la conexión 2 entradas digitales (E-Stop y Test-Mode), he configurado el "net to plc" SIM ajustando la IP del autómata (192.168.65.2) que está simulado a través del PLCSim del Tía V19 y configurando el driver en el Machines Simulator, coloco estas dos entradas del driver donde corresponde y activo el driver, veo que el piloto de conexión se pone de color verde en el Machines Simulator pero a la hora de simular las entradas el tia no recibe ninguna señal.
Las entradas concretamente son la 0.1 y la 0.2
Además añado que la ET200SP está configurada completamente pues el proyecto es una máquina real, aclaro esto porque tal vez pueda influir.
Muchas gracias de antemano.
Si estas trabajando en modo de simulación de TIA PORTAL, quita las tarjetas de I/O en el proyecto HW del PLC.
Oki muchas gracias, mañana lo probaré que me he venido al hotel sin el cargador... Y me he fundido la batería del portátil ;D
Solucionado he eliminado la ET200SP y ya ha funcionado directamente. Muchas gracias
Aunque me parece curioso el hecho de que la ET200SP de problemas para recibir y enviar las I/Os.
Un saludo