Al intentar establecer una conexión entre Machine Simulator y PLC Sim, me encuentro con un error que indica "Driver not connected". A pesar de seguir los tutoriales de Nirtec al pie de la letra, no he logrado resolverlo.
Pasos seguidos:
Permití el acceso vía comunicación PUT/GET del interlocutor remoto.
Cargué el software y hardware correspondientes.
Inicié la simulación y procedí a establecer la conexión.
Ejecuté "NetToPLCsim" como administrador (Versión: 1.2.5.0).
Configuré la dirección IP del network en 127.0.0.1.
Establecí la dirección IP para PLC Sim.
Establecí los parámetros de rack/slot en 0/2 para un PLC 1500.
Dentro de Machine Simulator, ingresé a mi simulación, fui a IO drivers > Siemens PLC. Allí configuré la dirección IP en 127.0.0.1 con rack/slot 0/2. Posteriormente, agregué entradas y salidas, asigné estas de manera automática y cargué la simulación. Sin embargo, al intentar ingresar, me aparece el mensaje "Driver not connected".
En el siguiente enlace tienes manuales con instrucciones de como conectar:
https://nirtec.com/forum/index.php?topic=530.0 (https://nirtec.com/forum/index.php?topic=530.0)
Buenas,
A mi me pasa lo mismo.
Sigo todas tus instrucciones y "DRIVER SIN CONEXIÓN".
Hace unos días me iba perfecto y ahora de pronto, no me va la conexión. No se que hacer. He desinstalado todo y vuelto a instalar.
Te adjunto fotos.
Quedo a la espera de tus comentarios.
Algunas CPU's tienen problemas para realizar la conexión, prueba a cambiarla por una compatible (debe de tener conexión ethernet), como por ejemplo la CPU 1516-3 PN/DP.
nada, sigue igual. He cambiado al a CPU 1516-3 PN/DP y sigue DRIVER SIN CONEXION.
Como dije, mismos pasos que los indicados en el tutorial.
Permití el acceso vía comunicación PUT/GET del interlocutor remoto.
Cargué el software y hardware correspondientes.
Inicié la simulación y procedí a establecer la conexión.
Ejecuté "NetToPLCsim" como administrador (Versión: 1.2.5.0).
Configuré la dirección IP del network en 127.0.0.1.
Establecí la dirección IP para PLC Sim.
Establecí los parámetros de rack/slot en 0/2 para un PLC 1500.
Dentro de Machine Simulator, ingresé a mi simulación, fui a IO drivers > Siemens PLC. Allí configuré la dirección IP en 127.0.0.1 con rack/slot 0/2. Posteriormente, agregué entradas y salidas, asigné estas de manera automática y cargué la simulación. Sin embargo, al intentar ingresar, me aparece el mensaje "Driver not connected".
¿Has seguido todos los pasos indicados en el siguiente videotutorial?:
Ojo al orden con el que se lanzan los programas!!!
Verifica que no tienes instalada en la configuración del PLC de TIA PORTAL ninguna tarjeta de E/S, ya que algunas pueden dar problemas en la simulación.
Si las quitas debería funcionar correctamente.