Title: Problema con las entradas digitales
Post by: icat on October 02, 2023, 04:27:45 AM
Hola buenas, estoy teniendo un problemilla con las entradas digitales de un S7-1500, tengo un programa muy simple de una cinta y una foto celula y sin ningun problema pongo la cinta funcionar, sin embargo la foto celula no me manda la información al Tia Portal.
Dejo por aquí unas cuanta capturas de pantalla para que se vea el problema, muchas gracias de antemano.
Atentamente Icat
Title: Re: Problema con las entradas digitales
Post by: jorcoval on October 02, 2023, 08:46:45 AM
El ciclo de scan te está machacando los valores de las I que te manda el Machines Simulator.

Utiliza las variables tipo input en un DB o envialas a un byte de entrada que no tengas en uso. Yo suelo usar el %IB10 (%I10.0, I10.1...)
Title: Re: Problema con las entradas digitales
Post by: EasyPLC_Master on October 02, 2023, 06:13:04 PM
Te recomiendo sigas las instrucciones del siguiente tutorial:

Title: Re: Problema con las entradas digitales
Post by: icat on October 03, 2023, 02:16:58 AM
Muchas gracias a los dos, probe el cambio que me comento Jorcoval y me ha funcionado, mañana probare lo que se ve en el video
Title: Re: Problema con las entradas digitales
Post by: jairo90 on November 06, 2023, 10:33:29 AM
Saludos

Tuve el mismo problema. Tal vez ya lo averiguaste pero no me quedo muy claro a mi hasta que probe quitar las cartas de entrada y salida. Machines simulator no necesita que se añadan las cartas de entrada y salida al PLC. Problema solucionado, Gracias.  ;D