Hola.
Hay un tema que no tengo claro.
Para probar un programa de un PLC externo(Omron CP1L), que controle el Machines Simulator necesito , por ejemplo, un PhidgetInterfaceKit® 0/16/16.
Puedo usar mas de un PhidgetInterfaceKit® 0/16/16?
Como debo configurar el hardware?
Supongo debere añadir el driver de PhidgetInterfaceKit, pero, ¿debo añadir tambien el Machines Simulator Driver?
Un saludo y gracias.
Efectivamente, necesitarás la PhidgetInterfaceKit para realizar el interface entre el PLC y el PC.
Si, puedes usar tantos como permite el estandar USB y según las recomendaciones del fabricante (Phidgets en este caso).
Deberás configurar los drivers PhidgetsInterfaceKit (tantos como tarjetas tengas conectadas) y MachinesSimulator con EasyPLC.
Entonces EasyPLC realizará las siguientes gestiones:
- gestión de la tarjeta de Phidgets y envío de datos a Machines Simulator (usando su driver)
- Recepción de datos de Machines Simulator y envío de datos a la tarjeta Phidgets
Espero haberte aclarado los conceptos.
Saludos.
Ok. Muchas gracias.